سوال - فاطمه اسمعیلی سوره - 02-14-2012

سلام خدمت مهندسین گرامی
یک سوال داشتم:
چرا در اجرای ساختمون بهتره در اطراف بازشوها دیوار برشی کار نشه؟
لطفا تبادل اطلاعات کنید که مثل تایپیک قبلی که درمورد گپ بین نبشی دوبل بود و کسی جواب ندادمجبور نشم حذفش کنم.



RE: سوال - محمد جواد رضایی - 02-14-2012

سلام خانم مهندس
بهتره اول در مورد اینکه کی گفته بهتره این کار انجام نشه بیشتر بدونیم Smile
تو آیین نامه گفته شده؟؟؟
یا توصیه اساتیده؟؟

در مورد فاصله بین نبشی دوبل هم شرمنده جواب ندادم
الان جواب میدم Big Grin
فاصله بین دو نبشی(یا همون نبشی دوبل ) بستگی به طراحی اون عضو داره و همچنین میزان لاغری
وگرنه برای اجرا هیچ گونه محدودیتی وجود نداره
اگه توضیحات کامل نیست بگید تا بیشتر و کامل تر توضیح بدم


RE: سوال - فاطمه اسمعیلی سوره - 02-14-2012

با سلام
در مورد نیشی دوبل من پرس وجو کردم ضریب لاغری رو برای دوبل ipe گفتن.اما برای دوبل نبشی از کسانی تو کار اجرا بودن سوال کردم گفتن که در باد بند ها از یک طرف دوبل نیشی به صورت قطری هست از سمت دیگر دو تا نبشی از طرفین قاب در محلی برخورد میکنندکه در اون محل یک plateبالا و یک plate دیگر وسط دوتا نبشی میخوره که گپ بین نبشی دوبل بستگی به ضخامت plate میانی داره.
در مورد بازشوها هم تو آیین نامه چیزی نگفته.


RE: سوال - محمد جواد رضایی - 02-14-2012

اولاً ضریب لاغری برای کلیه اعضای فشاری قابل محاسبه است
دوماً کسانی که در اجرا هستند صرفاً طبق نقشه های اجرایی عمل میکنند و خودشون طراح نیستند و مسلماً هم برای اتصال دو نبشی از لقمه مناسب و پلیت استفاده میکنند
(کاردانی که واسه کار آموزی میرفتم به یکی از تکنسین ها گفتم خاموت رو چرا استفاده میکنی گفت واسه اینکه آرماتور هارو سر جاش نگه داره)

--------------

گامهاي طراحي بادبند

1- بدست آوردن نيروي موثر بر بادبند:
[تصویر:  13833023443948609821.jpg]

2- بدست آوردن سطح مقطع لازم:
[تصویر:  49962271253905589717.jpg]

3-انتخاب مقطعي از نبشي، ناوداني، دوبل نبشي، دوبل ناوداني و در آخر كنترل لاغري:
[تصویر:  95025538127434457549.jpg]





RE: سوال - فاطمه اسمعیلی سوره - 02-14-2012

ممنون از توضیح کامل وجامع
مطالب بالا درست هستش ولی منظور من گپ(فاصله بین 2تا نبشی که دوبل میشن) بود نه طراحی بادبند از نبشی دوبل.
بازم ممنون


RE: سوال - محمد جواد رضایی - 02-15-2012

بیشترین کاربرد نبشی دوبل برای بادبند هاست
و جواب شما واسه فاصله بین دونبشی هم فقط و فقط با طراحی بدست میاد Smile


RE: سوال - فاطمه اسمعیلی سوره - 02-17-2012

برای سوال اینکه جرا بهتره دیوار برشی در اطراف بازشوها کار نشه پرس وجو کردم در اختیار دوستان قرار میدم شاید بدردتون بخوره.
تعریف دیافراگم:دیافراگم ها عناصر افقی یا نسبتا افقی هستند که بار زلزله را گرفته و آن را بین عناصر باربر جانبی توزیع مینماید.به عبارت دیگر دیافراگم ها همان سقفها هستند که وظیفه جذب بار جانبی و توزیع آن بین قابهای خمشی و مهاربندها را دارد.
دیوار برشی در قسمت بازشوها کار نشه بهتره چون بار زلزله را ابتدا سقف دریافت میکند و به دیوار برشی منتقل میکند پس باید دیوار به سقف چسبیده باشد که بتواند بار زلزله را از سقف دریافت کند.
حالا اگر راه پله(بازشو)در انتها وگوشه پلان باشد به سقف چسبیده نیس. پس خوب نمیتونه بار زلزله رو دریافت کنه.ولی اگر راه پله قسمت انتها ولی گوشه پلان نباشه برای اجرای دیوار برشی مشکلی نیست.


RE: سوال - فاطمه اسمعیلی سوره - 02-25-2012

سلام
چرا در تیرهای زنبوری وقتی طول دهانه بیشتر از 4متر باشد یک plateمیانی روی جان میزنیم.مگه نه اینکه در وسط برش صفرهست.


RE: سوال - محمد جواد رضایی - 02-26-2012

سلام
من چند روزی نبودم
وگرنه زودتر جواب میدادم
این کار برای بالا بردن ممان اینرسی مقطع همچنین مقاومت پیچشی تیر انجام میگیره



RE: سوال - علیرضا افخمی - 02-28-2012

سلام به نظر من این سوال اشتباه است زیرا اصلا تو ایین نامه نیست این حرف می تونید به ایین نامه های نظام مهندسی مراجعه کنید اما حرف اقای رضایی درست است.
چون کار هایی رو دیدم که زنبوری دهانه ۵.۵ یا۶ متر دیدم که اجرا شده بدون اینکه پلیت به وسط اون جوش خورده باشه